greatcjz
发表于 2023-7-3 19:42
家里的Daikin中央空调,开机几分钟,没有风吹出,系统显示已经30度了,然后外机就停机了。
是不是内风机坏了?网上查可能是内风机的电容坏了?
che999
发表于 2023-8-11 17:24
junjonathan 发表于 2023-7-2 20:09
请问7年的富士split 拖三,加气的时候说漏了师傅没给加,说是有defeat,要修,这种情况之间换一个是不是划 ...
如果是内漏,才7年,你可以试试找富士通claim warranty
如果是自己管道的或者接口的问题,那就要自己找漏了
多少kw的,之前装成多少钱?
david_aircon
发表于 2023-9-7 20:47
本帖最后由 david_aircon 于 2023-9-7 20:48 编辑
最近换了好几块空调主板,同学们,无论你在哪个城市,请赶快开机试你们的空调。今年空调会卖脱销的
ymf9901071
发表于 2023-9-8 13:56
david_aircon 发表于 2020-2-2 05:27
冷媒、风扇、主板、valve都可能出问题。用遥控器对着室内机长按cancel键,听到一声长beep后遥控器上会显 ...
没有遥控器的,怎么办?
david_aircon
发表于 2023-9-8 15:12
ymf9901071 发表于 2023-9-8 13:56
没有遥控器的,怎么办?
你好,是原来遥控器坏了还是空调只有线控,没有遥控?
ymf9901071
发表于 2023-9-8 15:42
你好,回答的真快,多谢。没有遥控器,也没有故障码。今天发现不制热了,吹风正常,室外机箱偶尔出现嗡嗡声。还有就是最近几个月,发现室外机箱的地上有液体,好像不是水,不容易干,感觉像是机油一类的,不知道是不是这个造成的,是不是制冷剂泄漏光了?
ymf9901071
发表于 2023-9-8 15:43
david_aircon 发表于 2023-9-8 15:12
你好,是原来遥控器坏了还是空调只有线控,没有遥控?
你好,回答的真快,多谢。大金的老款,没有遥控器,也没有故障码。今天发现不制热了,吹风正常,室外机箱偶尔出现嗡嗡声。还有就是最近几个月,发现室外机箱的地上有液体,好像不是水,不容易干,感觉像是机油一类的,不知道是不是这个造成的,是不是制冷剂泄漏光了?
david_aircon
发表于 2023-9-10 12:40
ymf9901071 发表于 2023-9-8 15:43
你好,回答的真快,多谢。大金的老款,没有遥控器,也没有故障码。今天发现不制热了,吹风正常,室外机 ...
你好,有没有空调的型号?
ymf9901071
发表于 2023-9-10 12:44
本帖最后由 ymf9901071 于 2023-9-10 12:46 编辑
david_aircon 发表于 2023-9-10 12:40
你好,有没有空调的型号?
看了一下,不太清楚,好像是大金的RY43。看到了机箱里面的底部有漏液,然后流到了地上。现在一想,一年前,地上就有少许的漏液了,现在才不制热了,估计是漏光了。像这种情况,维修一般得多少钱?
lilycts2000
发表于 2023-9-10 13:35
好帖,感谢分享
lilycts2000
发表于 2023-9-10 13:36
好帖,感谢分钟
david_aircon
发表于 2023-9-12 10:30
ymf9901071 发表于 2023-9-10 12:44
看了一下,不太清楚,好像是大金的RY43。看到了机箱里面的底部有漏液,然后流到了地上。现在一想,一年前 ...
这个要根据您的具体型号,大概是什么原因引起的漏液,才会有大概的估价。
我认知里大金没有RY43这个型号,你需要具体哪种冷媒 价格从$150/KG-$300/KG, 不同型号的空调需要冷媒的量也不一样,最少的中央空调2kg,最多的9kg。漏液的话,如果是简单焊接漏点几百块,换压缩机、四通阀都是几千块
david_aircon
发表于 2023-9-12 10:30
lilycts2000 发表于 2023-9-10 13:35
好帖,感谢分享
您客气
ymf9901071
发表于 2023-9-12 12:48
david_aircon 发表于 2023-9-12 10:30
这个要根据您的具体型号,大概是什么原因引起的漏液,才会有大概的估价。
我认知里大金没有RY43这个型号 ...
基本明白了,多谢帮助
david_aircon
发表于 2023-9-14 17:55
ymf9901071 发表于 2023-9-12 12:48
基本明白了,多谢帮助
不客气,举手之劳
twocities
发表于 2023-9-14 22:40
david_aircon 发表于 2023-9-14 17:55
不客气,举手之劳
你好,家里一个三菱电子的空调,昨天开始刚启动就自动关机了,感觉都还没开始制冷和制热,室内机的指示灯还没等到常亮就已经自动关机了:-(.。请问有可能什么原因引起的?多谢!
ctsnzakl12@gmai
发表于 2023-9-15 07:05
david_aircon 发表于 2023-9-7 20:47
最近换了好几块空调主板,同学们,无论你在哪个城市,请赶快开机试你们的空调。今年空调会卖脱销的 ...
今年会很热?
david_aircon
发表于 2023-9-15 15:51
twocities 发表于 2023-9-14 22:40
你好,家里一个三菱电子的空调,昨天开始刚启动就自动关机了,感觉都还没开始制冷和制热,室内机的指示灯 ...
你好,首先是要看是分体空调还是中央空调?其次您最好给我型号,这样更容易分析是什么原因引起的
david_aircon
发表于 2023-9-15 15:52
ctsnzakl12@gmai 发表于 2023-9-15 07:05
今年会很热?
今年在澳洲,你装了空调会感到自己无比的幸运
twocities
发表于 2023-9-16 22:40
david_aircon 发表于 2023-9-15 15:51
你好,首先是要看是分体空调还是中央空调?其次您最好给我型号,这样更容易分析是什么原因引起的
...
谢谢回复。刚才看了一下,是三菱重工的空调。差不多5年前买的,型号不知道了,但是匹数应该不高的,应该是当时最便宜的一款。然后发现面板上两个灯,一个绿灯是常亮的但还有一个黄灯一闪一闪的,不知道算什么报错码。
david_aircon
发表于 2023-9-17 09:55
你好,不客气。三菱重工黄色灯闪烁就是故障提醒
5年多的空调很新了。如果是正规师傅安装的话,你断电10mins重启一下,黄灯闪烁会自动消失,然后就能重新工作了。
如果还是不能工作,那么大概率你要重新做喇叭口,补充冷媒
barret
发表于 2023-9-17 20:53
本帖最后由 barret 于 2023-9-18 14:48 编辑
Hello David,我刚买完的房子里的老三星空调似乎是17年以前的,从三星官网的User Manual来看似乎是08年左右的。楼下的型号是AQV12NSBN,楼上的看室外机似乎是AQV12NSDX,这几天试了一下楼下的似乎正常,但是楼上的有问题。
楼上的昨天第一次开了之后觉得正常就直接关了,再开室内机就闪红绿灯,网上查了说明书,试图按室内机开关重启,无效,还是一开就闪红绿灯,去电表箱断电再开室内机还是闪红绿灯。
今天断开电源一阵子再给电,室内机似乎是1秒钟闪一下绿色的operation灯,之后里面好像click了一下。开机之后似乎可以制冷,室外机也有运转,绿色operation灯常亮,过了1分20秒左右自动把扇叶收回关机了,室外机直接停掉,室内机变成了绿色operation灯和红色turbo灯一起闪烁,大概是1秒一下。
google找到了一个Service Manual,没有找到绿色的operation灯单独闪烁对应的问题,但是绿色operation灯和红色turbo灯一起闪烁似乎是Outdoor unit error,MainChecking Point是Remote Control on /off Outdoor Unit Power Reset。
请问这还有必要修么?还是直接换新就好了?如果要换新的话,楼下的需要一起换么?
twocities
发表于 2023-9-17 21:07
david_aircon 发表于 2023-9-17 09:55
你好,不客气。三菱重工黄色灯闪烁就是故障提醒
5年多的空调很新了。如果是正规师傅安装的话,你断电10mins ...
非常感谢啊。不过怎么断电呢?我看了没有电源开关也没有电源线,是不是当时装的时候直接连到外面的总线上了?是直接在配电箱里关总闸吗?
david_aircon
发表于 2023-9-18 15:35
barret 发表于 2023-9-17 20:53
Hello David,我刚买完的房子里的老三星空调似乎是17年以前的,从三星官网的User Manual来看似乎是08年左右 ...
你好,三星传感器和内外机主板是非常常见故障的,您这个大概率是主板故障,现在我认识的有师傅专门修理三星。但是你这小的机器我不建议你修理,因为师傅修理的人工费比你换掉这台空调还要贵。
david_aircon
发表于 2023-9-18 15:37
twocities 发表于 2023-9-17 21:07
非常感谢啊。不过怎么断电呢?我看了没有电源开关也没有电源线,是不是当时装的时候直接连到外面的总线上 ...
你好,外机处有一个隔离开关,如果没有的话,在电表箱里有一路circuit breaker写着“A/C 或者 Air Con
如果实在找不到,你们最安全的办法就是关好电脑,把家里的main switch 断掉
barret
发表于 2023-9-18 16:03
david_aircon 发表于 2023-9-18 15:35
你好,三星传感器和内外机主板是非常常见故障的,您这个大概率是主板故障,现在我认识的有师傅专门修理三 ...
好的,谢谢!我刚刚已经给你打过电话,打算换新的了
wai8092
发表于 2023-9-18 19:22
老板,小弟有一套06年的apt, 空调应该也是当时安装的,品牌不明(机上贴了austair 名字),是中央空调,外机是一个半个人高的大铁箱,上面电话打过去是死号,应该安装公司不在了,室内只有出风口,控制器上面牌子是ias/air way,
最近天气热,开始用空调,但每次开机1分钟,家里air conditioner 的电表就会跳,试了好几次也是开机1分钟跳电表,不知道是那里出了问题呢?
david_aircon
发表于 2023-9-19 20:13
wai8092 发表于 2023-9-18 19:22
老板,小弟有一套06年的apt, 空调应该也是当时安装的,品牌不明(机上贴了austair 名字),是中央空调,外机 ...
你好,跳表说明电流过大, 是保护性动作,是好事。能引起跳闸的一般都是压缩机老化引起的过流,少部分是风扇老化引起的过流,具体什么引起的要上门检测才能知道。换一个压缩机要好几千块钱的
che999
发表于 2023-9-19 21:16
ctsnzakl12@gmai 发表于 2023-9-15 07:05
今年会很热?
对 会非常热
ipad
发表于 2023-9-19 21:40
楼主好,家里的老三星空调室外机不启动了,请教一下拆旧机原位安装新机要比重新选位安装一套新机更廉还是更贵?(室外机在地面,是你7机在同一面墙上的二层)。